热量计算公式该如何计算?
1. 根据热量计算公式 Q = G * C * (tg - th),我们知道,供热系统向热用户提供相同热量Q时,供回水温差 Δt = tg - th 与循环水量 G 成反比。也就是说,供回水温差越大,循环水量就越小,从而水泵的电耗显著降低。
2. 例如,某个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差 Δt = 30℃,经计算,其循环水量为200m³/h。外网管径为DN200,查表得知沿程阻力系数为170Pa/m。水力计算结果显示,管网沿程总阻力损失为50m水柱。按照此流量和扬程选取水泵,水泵功率为45KW。
3. 该公式适用于直供系统或间供系统的二级管网,在这些系统中,也普遍存在运行温差过小的问题。用户的室内采暖系统一般按供回水温差25℃设计,但实际运行的温差通常在20℃以下,有些甚至只有10℃左右。因此,存在大量的电能浪费。
4. 二级管网和室内采暖系统的节能潜力巨大。能耗降低是一个全方位的过程,提高温差可以减少管道输送损耗,从而实现节能。2024-07-23