电压降的计算公式一:△u%=I*R I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度 单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V 三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V 电压降的计算公式二:△U%=K*I*L*V0 K:...
三相电压降的计算公式主要有两种:1. 第一种计算公式: 公式:△u%=I×R 其中,I为工作电流,计算公式为I=P/; P代表功率; U代表电压; COSθ代表功率因素。 R为导体电阻,计算公式为R=ρ×L/S; ρ代表导体电阻率; L代表线路长度; S代表电缆的标称截面。2. 第...
3. 对于三相四线系统,应将铜线电压降估算值乘以1.7。4. 电压降(△u%)的计算公式为:△u% = I * R,其中I为电流(A),R为电阻(Ω)。5. 电流I可由功率P(W)除以电压U(V)和功率因素COSθ得出:I = P / (1.732 * U * COSθ)。6. 电阻R由导体电阻率ρ(铜为0.018 Ω...
3、电压降U=I*R 问题九:三相异步电动机压降怎么计算公式 三相异步电动机的额定电流约等于:额定功率(KW)数×2(A)。三相电机的电流粗略快速估算为每KW=2A,计算:I=P/1.732/U/功率因数=90/1.732/0.38/0.78=175A所以,90KW的电动机的额定电流约等于175A。
变压器的阻抗可通过以下公式计算:Xt=Uk%×Un/In。其中,Xt代表变压器阻抗,Uk%代表阻抗电压百分比,Un代表额定相电压,In代表额定电流。所有数值均按变压器计算侧的数据进行计算。接下来,使用电机的启动电流来估算变压器的压降。通常情况下,对于异步电机,直接启动时其启动电流约为额定电流的5至8倍。将...