电缆压降计算公式

电缆压降的计算公式为:△U=/。其中各参数的含义如下:P:线路负荷,指的是电缆所承载的电流所对应的功率损耗。L:线路长度,即电流通过电缆的实际距离。A:导体材质系数,这个系数取决于电缆内部导体的材质。例如,铜的导体材质系数大约为77,而铝的导体材质系数大约为46。S:电缆截面,指的是电缆内部...
电缆压降计算公式
mengvlog 阅读 1 次 更新于 2025-07-04 21:11:17 我来答关注问题0
  • 电压降的计算公式一:△u%=I*R I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度 单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V 三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V 电压降的计算公式二:△U%=K*I*L*V0 K:...

  •  翡希信息咨询 电缆压降的计算方法和经验

    电缆压降的计算方法和经验如下:一、电缆压降的计算方法 确定电流:使用公式 I = P / ,其中I为电流,P为功率,U为电压,cosθ为功率因数。计算线路电阻:使用公式 R = ρ × L / S,其中R为线路电阻,ρ为导体电阻率,L为线路长度,S为电缆截面积。计算压降:使用公式 ΔU = I × R,其中...

  •  湖北倍领科技 电缆压降计算

    以一根10mm2截面的电缆为例,计算其压降时,我们通常会利用欧姆定律,即电压降U=电流I乘以电阻R。假设电流I为300A,电压U为220V,电阻R可以通过电阻率ρ、电缆长度L和截面积S计算得出,公式为R=(ρL/S)。对于铜电缆,电阻率ρ约为0.0175Ω·m,电缆长度L为3250m,截面积S为10mm2,代入公式计算...

  • 电缆压降的计算公式为:△U=/。其中各参数的含义如下:P:线路负荷,指的是电缆所承载的电流所对应的功率损耗。L:线路长度,即电流通过电缆的实际距离。A:导体材质系数,这个系数取决于电缆内部导体的材质。例如,铜的导体材质系数大约为77,而铝的导体材质系数大约为46。S:电缆截面,指的是电缆内部...

  •  翡希信息咨询 电缆电压降怎么计算

    电缆的电压降可以通过以下步骤进行计算:1. 计算线电流I 公式:I = P / 其中,P为功率,U为电压,cosφ为功率因数。2. 计算线路电阻r 公式:R = ρ * L / S 其中,ρ为导体电阻率,L为线路长度,S为电缆的标称截面。3. 计算线电压降 公式:U’ = 2 * I * R或 U&rsqu...

萌文网在线解答立即免费咨询