220电压降计算公式

一,线路压降计算公式;△U=2*I*R;式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度 。电阻率ρ 1, 铜为0.018欧*㎜2/米 2, 铝为0.028欧*㎜2/米 。二,电流计算公式,I=P/1.732*U*COS? 。三,电阻计算公式,R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 。四,电压降△U=IR<5%U就达到要求了。 例:...
220电压降计算公式
一,线路压降计算公式;
△U=2*I*R;
式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度 。
电阻率ρ 1, 铜为0.018欧*㎜2/米 2, 铝为0.028欧*㎜2/米 。
二,电流计算公式,I=P/1.732*U*COS? 。
三,电阻计算公式,R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 。
四,电压降△U=IR<5%U就达到要求了。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜芯电缆看是否符合要求?
解; I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A 。
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧姆。
△U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19) 不符合要求。
套公式用95MM2的铜芯电缆2024-08-21