220电压降计算公式

一,线路压降计算公式;△U=2*I*R;式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度 。电阻率ρ 1, 铜为0.018欧*㎜2/米 2, 铝为0.028欧*㎜2/米 。二,电流计算公式,I=P/1.732*U*COS? 。三,电阻计算公式,R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 。四,电压降△U=IR<5%U就达到要求了。 例:...
220电压降计算公式
mengvlog 阅读 1 次 更新于 2025-07-04 16:44:45 我来答关注问题0
  •  翡希信息咨询 220电压降计算公式

    线路压降计算公式:△U = 2 * I * R其中,△U为电压降,I为线路电流,R为线路电阻。电流计算公式:I = P / 其中,P为功率,U为电压,COSφ为功率因数,一般取0.8。电阻计算公式:R = ρ * L / s其中,ρ为电阻率,L为线路长度,s为电缆截面。判断电压降是否合格:一般来说,电压降△...

  •  西檬里 220V电压,100米距离,用3*2.5RVV电线,负载2千瓦,压降多大?

    线路压降计算公式:△U=2*I*R;式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度 。电阻率ρ 1, 铜为0.018欧*㎜2/米 2, 铝为0.028欧*㎜2/米 。如果铜的电阻率按0.018 欧姆*平方毫米/米计2.5平方线100米电阻:100*0.018 /2.5=0.72欧姆单相电流:2000/220=9.1安如果只用2芯,来回电...

  •  誉祥祥知识 100M2.5铜线220V的压降

    电压降的计算公式为:{220伏特 / (1.7欧姆 + 48.4欧姆)} * 1.7欧姆 = 7.46伏特 由此可见,100米长2.5平方毫米截面积的2.5铜线在220伏特电压下的压降约为7.46伏特。这一结果对于电路设计非常重要,特别是在电力传输和分配系统中,需要考虑电压降以确保设备的正常运行。值得注意的是,如果铜线...

  •  今晚打老虎VIR 220V10欧姆的电压降多少电压?

    V = IR = 22A × 10欧姆 = 220V 也就是说,这个电路的电压降为 220V,与输入电压相等。

  •  电工学王老师 电压降怎么算,220v给充电桩供电电流15A距离100米他的电压降是多少给个公式,用铜线

    实际估算的办法是:铜线的电压降=0.0175×长度(m)×负载电流(A) ÷ 导线的截面积(mm²)所以用提供的数据估算R=0.0175×100×15÷2.5=10.5V 或者用电工基础知识计算,分两步:

萌文网在线解答立即免费咨询

口诀相关话题

Copyright © 2023 WEN.MENGVLOG.COM - 萌文网