电压降计算方法,口诀

电力线路电压降估算口诀 压降根据千瓦米,2.5铝线201,截面增大荷距大,电压降低平方低,三相四线6倍计,铜线再乘1.7。电压降的计算公式一:△u%=I*R I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度 ...
电压降计算方法,口诀
电力线路电压降估算口诀 压降根据千瓦米,2.5铝线201,截面增大荷距大,电压降低平方低,三相四线6倍计,铜线再乘1.7。

电压降的计算公式一:
△u%=I*R
I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S
P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度
单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V

电压降的计算公式二:
△U%=K*I*L*V0
K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度;V0:表内电压(V/Am)
2024-08-09
mengvlog 阅读 7 次 更新于 2025-08-22 03:41:26 我来答关注问题0
  • 电力线路电压降估算口诀 压降根据千瓦米,2.5铝线201,截面增大荷距大,电压降低平方低,三相四线6倍计,铜线再乘1.7。电压降的计算公式一:△u%=I*R I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度 ...

  •  唔哩头条 电压降的计算公式?

    4. 电压降(△u%)的计算公式为:△u% = I * R,其中I为电流(A),R为电阻(Ω)。5. 电流I可由功率P(W)除以电压U(V)和功率因素COSθ得出:I = P / (1.732 * U * COSθ)。6. 电阻R由导体电阻率ρ(铜为0.018 Ω·mm²/m)、线路长度L(m)和导线截面积S(mm&...

  •  湖北倍领科技 电压降估算口诀

    电压降估算口诀提供了一种快速估算线路电压降的方法。对于铝线而言,计算方式为:(16/3)×(铝线截面+1)。例如,铝线截面为10平方毫米时,根据公式计算得出的线路压降约为5.33伏。对于铜线,其压降的估算公式为:(铜线截面×系数)/800,其中系数根据铜线的粗细不同而变化,通常在0.8到1.2之间。如果...

  •  誉祥祥知识 三相四线系统电压降计算?

    电压降的估算根据线路的负荷矩来计算。负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(米),单位是“千瓦.米”。根据口诀“2.5铝线20—1”,2.5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性时,每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。当线路不是单相而是三相四线时,负荷矩是2.5铝线的6倍。铜线电压损失1%的...

  •  珞珈妹妹 电压降计算方法

    不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。电力线路电压降估算口诀:压降根据千瓦·米,2.5铝线20—1 ,截面增大荷据大,电压降低平方低,三相四线6倍计,铜线再乘1.7。电力部门一般允许电力线路存在压降范围是+7%~-10%。即不高出10%或不低于7%压降时设备是能正常工作的。