电线电缆载流量的计算口诀

电线电缆载流量的计算口诀如下:10下五:截面在10平方毫米以下的铝线,载流量为其截面的5倍。100上二:截面在100平方毫米以上的铝线,载流量为其截面的2倍。25,35,四、三界:截面为25平方毫米和35平方毫米的铝线,载流量分别为其截面的4倍和3倍左右。70、95,两倍半:截面为70平方毫米和95平方毫米...
电线电缆载流量的计算口诀
电线电缆载流量的计算口诀如下:
10下五:截面在10平方毫米以下的铝线,载流量为其截面的5倍。100上二:截面在100平方毫米以上的铝线,载流量为其截面的2倍。25,35,四、三界:截面为25平方毫米和35平方毫米的铝线,载流量分别为其截面的4倍和3倍左右。70、95,两倍半:截面为70平方毫米和95平方毫米的铝线,载流量为其截面的2.5倍。穿管、温度,八、九折:如果电线电缆穿管敷设或者环境温度较高,其载流量需要打8折或9折。裸线加一半:对于裸线,其载流量可以在有绝缘层导线的基础上增加一半。铜线升级算:铜线的载流量可以按比铝线大一个规格的铝线的载流量来计算。例如,10平方毫米的铜线的载流量可以按16平方毫米的铝线的载流量来计算。注意:这个口诀是用于快速估算电线电缆载流量的,实际使用中还需要考虑更多因素,如电线的具体材质、敷设方式、环境温度等。因此,在进行具体设计和使用时,应以专业标准和规范为准。
2025-04-02
mengvlog 阅读 3 次 更新于 2025-09-11 08:27:33 我来答关注问题0
  •  killatw 95平方电缆载流量多少

    铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。...

  •  翡希信息咨询 电线电缆载流量的计算口诀

    电线电缆载流量的计算口诀如下:1. “10下五”: 指的是对于截面为10平方毫米以下的电线电缆,其载流量为截面数值乘以5。2. “100上二”: 指的是对于截面为100平方毫米以上的电线电缆,其载流量为截面数值乘以2。3. “25,35,四、三界”: 指的是截面为25平方毫米和35平方毫米的电线电缆,其载...

  • 电线电缆载流量的计算口诀如下:10下五:截面在10平方毫米以下的铝线,载流量为其截面的5倍。100上二:截面在100平方毫米以上的铝线,载流量为其截面的2倍。25,35,四、三界:截面为25平方毫米和35平方毫米的铝线,载流量分别为其截面的4倍和3倍左右。70、95,两倍半:截面为70平方毫米和95平方毫米...

  • 西安ups电源1 电线电缆载流量如何计算

    一、‌基本计算方法‌经验口诀法‌常用口诀为“二点五下乘以九,往上减一顺号走”,适用于快速估算铜芯绝缘线载流量:2.5mm²及以下‌:载流量≈截面积×9(如2.5mm²导线:2.5×9=22.5A)‌。4~25mm²‌:倍数逐级递减,如4mm²×...

  •  上海贡苒网络 电线电缆载流量怎么计算。口诀是什么。

    1. 电线电缆载流量的计算口诀如下:对于2.5mm²及以下的铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍;对于4mm²及以上导线,载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1。2. 对于35mm²的导线,其载流量为截面数的3.5倍;从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数...