电缆载流量口决:二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘...
电缆载流量口诀?
电缆载流量口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。
扩展资料:
电缆电线是电力输配电系统中常用的产品,所有电能的传输、分配、使用都需要用到电线。因此根据用途不同,电线也有高压电缆、低压电缆、母线、绝缘电线等类型。无论是哪种型号的电线,都有一个承载能力,超过了这个值就会烧坏电线。
1、 电线的实际载流量跟很多因素有关,如环境温度、散热条件、电线数量多少,布放方式等,条件好的载流量会更大些。
2、 电线载流量可以通过计算的方法得到,这种方法简单方便,一般情况下可以使用。已知纯铜电线的横截面积为S,一般稍保守取纯铜电线的电流密度为6A/mm2,电线的载流量=S x 6。例如我们常用2.5平方的线,载流量就是2.5x6=15A。
3、 电线规格的选择不仅要考虑载流量是否够,会不会发热,还要考虑电压降是否允许。例如电力机房到程控机房,48v供电,如果按载流量算,120mm2足够,也不会发热,但电压降大,地电位不稳定,会影响数字电路和处理机正常工作,因此需要选择240mm2的电线。
4、 电线粗细的选择,涉及到用电安全,一定要留有余量,不能只从经济角度考虑。
参考资料来源:百度百科—电缆载流量
2023-11-16
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算,穿管、高温八、九折。
解释一下:
就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算。一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。
1、“十下五”指导线截面在10平方毫米及以下,每1平方毫米安全电流为5安培。
2、“百上二”指导线截面在100平方毫米以上,每1平方毫米安全电流为2安培。
3、“二五,三五,四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培。导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培。
4、“七十,九五二倍半”指导线截面在70平方毫米和95平方毫米,每1平方毫米安全电流为2.5安培。
“裸线加一半,铜线升级算”指同截面的裸线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流。同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算。2023-11-16