- 公式:cosφ = P / S - 示例:同上,计算出的有功功率为12kW。- 计算:cosφ = 12kW / 8800VA = 0.1359 = 0.8 5. 利用秒表现场测试电度表误差的方法 - 公式:误差 = (实际测试时间 - 标准时间) / 标准时间 × 100 - 示例:一块750转/kW·h电度表,配有150/5电流互感器,接...
电工常用电流,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
1. 使用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率
- 公式:P = N × K / t × CT
- 示例:一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,电度表圆盘转数是60S转了5圈。
- 计算:P = 5 × 500 / 60 × 100/5 = 12kW
2. 计算视在功率
- 示例:同上,电压表指示在400V,电流表指示在22A。
- 计算:S = U × I = 400V × 22A = 8800VA
3. 计算无功功率
- 公式:Q = S × tan(φ)
- 示例:同上,计算出的视在功率为8800VA。
- 计算:Q = 8800VA × tan(45°) = 8800VA × 1 = 8800kVar
4. 计算功率因数
- 公式:cosφ = P / S
- 示例:同上,计算出的有功功率为12kW。
- 计算:cosφ = 12kW / 8800VA = 0.1359 = 0.8
5. 利用秒表现场测试电度表误差的方法
- 公式:误差 = (实际测试时间 - 标准时间) / 标准时间 × 100%
- 示例:一块750转/kW·h电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。
- 计算:T = 750转/kW·h × 10kW × 1h / 1000 = 75转
- 实际测试时间 = 60s
- 误差 = (60s - 75转) / 75转 × 100% = -20%2024-07-17