供电局调查发现,大楼的绝缘老化导致进户相线与接地点的电线槽产生了金属性接触,大楼供电总开关没有漏电保护功能,当时没有跳闸。大楼供电属于TT系统,接地电阻测量达到30欧姆,无法将220V接地电压降至安全电压,导致整栋楼的金属部分带有几十伏电压,最终引发了悲剧。另一起事故发生在同一栋居民楼,凌晨停电...
怎样写电力触电事故心得体会?拜托帮帮忙!急
8月份,某市发生了两起电热水器导致的触电死亡事故,这两起事故间隔不到一个月。其中一起事故的受害者是一位有着20多年电工作经验的老电工,他在家洗澡时触电身亡。尽管当时热水器并未处于工作状态,只是插着电源插头,但不幸仍发生了。他的妻子迅速切断了房间总闸,但触电现象并未停止。最终,在关掉总闸后,他的妻子用扫把挑开了花洒,他已触电几分钟,急救人员到场后宣布其触电身亡。
供电局调查发现,大楼的绝缘老化导致进户相线与接地点的电线槽产生了金属性接触,大楼供电总开关没有漏电保护功能,当时没有跳闸。大楼供电属于TT系统,接地电阻测量达到30欧姆,无法将220V接地电压降至安全电压,导致整栋楼的金属部分带有几十伏电压,最终引发了悲剧。
另一起事故发生在同一栋居民楼,凌晨停电后,供电局将进户线剪掉,白天进行维修。住户王某在停电后感到不适,进洗手间冲凉时触电身亡。事后有人反映,供电局剪线时未完全剪掉,导致事故发生。供电局再次派人剪掉了剩余的电线。
很多人对停电时还能触电表示不解,我推测停电是由于三相四线制的零线被切断,导致部分用电器烧毁,感性负载对地短路。由于还有一根带电的相线,220V电压顺着短路的感性负载对地短路,接地线对地电压过高,导致了事故。此时,保护装置无法发挥作用。
两起事故的真凶均是保护用的地线带电,使得电热水器在不加热的情况下也带电。一起是年久失修线路隐患造成的,另一起是人为造成的。事故发生前后,很多人接触冰箱、洗衣机等金属电器时有麻电感觉,但未引起足够重视。在人体湿身的情况下,触电危险性极大,一般超过12V就有致命危险,具体多少伏会致命尚需进一步研究。2024-12-11