KYN28A-12 开关柜是国内目前比较常见的一种高压开关柜,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压 3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。K 代表金属铠装,Y 代表移开式,N 代表户内,28A ...
高压柜上电气符号是什么意思?
KYN28A-12 开关柜是国内目前比较常见的一种高压开关柜,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压 3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。
K 代表金属铠装,Y 代表移开式,N 代表户内,28A 为行业归口单位颁发的型号序列号,后面的 12 代表额定工作电压为 12kV。
国内不同技术来源的同类产品型号还有:KYN28、KYN96、KYN44 等都是中置式开关柜。
KYN28A-12 开关柜的基本结构
KYN28A-12 开关柜由固定的柜体和可移开的真空断路器手车组成,固定的开关柜柜体分为四个小室:母线室、断路器室、电缆室和低压室。开关柜的基本柜型为进线柜和馈线柜。
除基本柜型外,还有其它派生方案,如母线分段柜、计量柜、PT 柜、所用变柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。
开关柜靠墙或面对面安装,可充分满足现场的具体要求。在母线分段系统中,必须有两台专用的开关柜,即带有断路器手车的母线联接柜和隔离柜(也可是 PT 柜或计量柜)。
KYN28-12 进/出线柜基本结构剖面图
隔室:
A 母线室、B 断路器室 C、电缆室 D、低压室。
主要零部件:
1 母线、2 绝缘子、3 静触头、4 触头盒、5 电流互感器、6 接地开关、7 电缆终端、8 避雷器、9 零序电流互感器、10 断路器手车、10.1 滑动把手、10.2 锁键(联到滑动把手)、11 控制和保护单元、12 穿墙套管。
主要附件:
13 丝杠机构操作孔、14 电缆夹、15.1 电缆密封圈、15.2 连接板、16 接地排、17 二次插头、17.1 联锁杆、18 压力释放板、19 起吊吊环、20 运输小车、20.1 锁杆、20.2 调节轮、20.3 导向杆。
2023-12-22
高压配电柜上的电气符意思如下图所示:
拓展资料:
一、高压配电柜微机综保装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主设备的保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。
二、高压配电柜技术要求
1、 高压柜的制造、试验、安装等应满足中华人民共和国现行的相关标准及北京市供电局的有关求。
2、 主要技术参数:额定电压12KV;额定电流630A;额定短路开断电流25KA;额定频率50HZ;额定关合电流峰值63KA;额定短路耐受电流25KA/4S;交流220V操作。
3、 柜内主要设备:断路器VD4-12/630-25型;高压熔断器XRNP1-12/1A;继电保护RCR313B微机保护装置;电流互感器LZZBJ9-10AC;电压互感器JDZ18-10Q;避雷器HY5WZ2-17/43.5;接地开关JN15-12/31.5-210;带电显示器GXNE-12。
4、 高压柜结构及组成:开关柜采用进口敷铝锌钢板制造,柜体为户内金属铠装移开式结构,靠墙安装;开关柜满足五防要求,防护等级为IP40;开关柜外形尺寸不大于:800mmx1350mmx2200mm(宽x深x高),下进下出线方式。
5、 配电柜基础土建改造。
6、 停电时间投标单位自报
参考资料:百度百科
2023-12-22