关闭水位计汽侧一、二次阀、水侧二次阀,隔离水位计。然后打开水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀,此时便开始水位计的冲洗工作。冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗水的压力,缓慢并微开水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀、水汽侧阀之间的连通管、汽侧二次阀、水位计,使水位...
1、先开启放水旋塞(下),冲洗汽、水通路和玻璃管。2、再关闭水旋塞(中),单独冲洗汽通道。3、然后先开水旋塞(中),再关汽旋塞(上),单独冲洗水通路。4、最后先开汽旋塞(上),再关放水旋塞(下),使水位恢复正常。
一般冲洗水位计的步骤为:(1)开启水位计的放水门,使汽连通管、水连通管、水位计本身同时受到汽与水的冲洗。(2)关水位计的水连通门,使汽连通管及水位计本身受蒸汽的冲洗。(3)将水位计的水连通门打开,关闭汽连通门,使水连通管受到水的冲洗。(4)开汽连通门,关闭放水门,冲洗工作结束,恢...
4.上:关闭汽联管阀门,冲洗水联管。5.上:打开汽联管阀门。6.下:关闭放水阀,恢复正常。
双色水位计冲洗的重点是那个汽门水门 那里面有个保险子 就是一个弹簧顶着一个钢球 在水位计爆破时可以自动关闭 冲洗的时候关闭汽门水门 打开放水门 然后缓慢开启气门 记住要缓慢 听着声音 开到一定的程度 保险就会关闭 关闭了就关气门 用气测冲洗3分钟 再用水测重 关闭气门 关闭放水门 缓慢开启水门 ...