【收藏】电工实用口诀及经验公式

架空线路选截面,荷距系数相乘算,三相荷距系乘四,单相荷距二十四,得数除以1.7即得铜线截面积 注:以上内容基于电工基础知识和常用计算公式,用于照明、电力系统、电气设备的选型与计算。具体的选型和计算需考虑实际情况和设备要求。
【收藏】电工实用口诀及经验公式
照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

白炽灯电流计算:P/U(瓦/伏特)

日光灯电流计算:P/U/cosΦ(瓦/伏特/功率因数)

刀闸保险选择:I×(1.1~1.5)(安培)

例:220V,2200W白炽灯总功率

电流:2200/220=10A

刀闸:15A

熔丝:11A

日光灯计算:220V,440W,cosΦ=0.5

电流:440/220/0.5=4A

刀闸:6A

熔丝:6A

380V/220V常用负荷计算

三相千瓦两倍安,热、伏安、一千乏为一点五

单相二二乘四五,三八两倍半

例:三相异步电动机,380V,14千瓦,效率0.95

电流:P/(1.73×U×cosΦ×n)=28A

例:三相加热器,380V,10千瓦

电流:10/(1.73×U)=15.21A

配电电力变压器选择

容量=用电设备总容量×同时率/功率因数×效率

例:工厂用电设备总容量700千VA,实际用量600千VA

电力变压器容量:600/0.722=830千VA

功率因数计算

有功和无功电表求,当月用电量求功率因数

例:有功电度1000千瓦/时,无功电度300Kvar/时

功率因数:cosΦ=1000/1044=0.957

电动机接触器热元件选择

电动机选交流接触器,两倍额定电流求

电动机选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定

绝缘导线安全电流计算

十下五,百上二,二五三五四三界,七零、九五两倍半

穿管温度八、九折,铜线升级算

380V三相电动机导线截面选择

二点五,二、四为三,六上均五,往上算,百二返百,升级减,线大容小一级选

架空线路导线截面选择

荷距系数相乘算,三相四线制供电,三相求出员荷距再乘以系数4,单相求出员荷距再乘以系数24

低压380V/220V三相四线架空导线截面选择

架空线路选截面,荷距系数相乘算,三相荷距系乘四,单相荷距二十四,得数除以1.7即得铜线截面积

注:以上内容基于电工基础知识和常用计算公式,用于照明、电力系统、电气设备的选型与计算。具体的选型和计算需考虑实际情况和设备要求。2024-10-27