消防演练总结范文

在xx年xx月xx日进行的消防演练中,应急行动小组,主要由安保部成员组成,进行了全面总结。以下为总结的主要内容:1. 使用刚年检过的灭火器存在一定风险,如王喜从B2取到的灭火器,软管从根部断裂,这提示我们,必须确保灭火器始终处于良好状态。2. 楼层断电操作应在中控室进行,由火灾报警控制器主机操作...
消防演练总结范文
在xx年xx月xx日进行的消防演练中,应急行动小组,主要由安保部成员组成,进行了全面总结。以下为总结的主要内容:

1. 使用刚年检过的灭火器存在一定风险,如王喜从B2取到的灭火器,软管从根部断裂,这提示我们,必须确保灭火器始终处于良好状态。

2. 楼层断电操作应在中控室进行,由火灾报警控制器主机操作更为及时,可以迅速对楼层实施连续强切电。应确保楼层强电井配电箱里的强切继电器齐全,若缺失或未安装,应与工程部协商解决,并定期进行强切电试验。

3. 火场中烟气浓度远超想象,疏散引导组和灭火行动组未准备湿毛巾,导致三人抢毛巾、弄湿毛巾,且一人因未准备湿毛巾而咳嗽带血迹。带湿毛巾在火场中是必要的。

4. 楼层B2配置大量灭火器的原因是,一只灭火器喷射时间短暂,且死灰复燃。应确保灭火器的持续有效使用。

5. 楼层B2疏散完毕,六楼才开始疏散,总指挥在全局协调方面起到重要作用。消防广播应确保不遗漏任何楼层,其启动首先是预警,至于如何迅速转入火警状态,还需进一步明确。

6. 实际火灾现场漆黑一片,全员应准备手电,确保在黑暗中能看见路,避免干粉灭火器乱喷。

7. 一名队员的手电充电不足,需确保强光手电电量充足。

8. 消防演习的保密性不足,应仅限于少数安保部人员知晓,避免提前泄露。应急预案程序应提前完善,各应急行动小组人员名单及值守岗位应提前明确。

9. 火灾报警控制器应处于自动状态,以确保设备和动作及时完成,避免遗漏。中控室值班人员需在有限时间内完成大量指令代码输入,确保紧急指令得以执行。

10. 演习中,应在相应楼层和楼梯间手动开启送风口和排烟口,以确保消防主机自动控室能正常执行这些阀门操作。

11. 演习使用报纸和木头燃烧产生的浓烟,若为真实火灾中塑料、纺织物燃烧的有毒浓烟,疏散引导和灭火行动组将难以坚持。酒店应配备足够数量的防毒面具,或确保消防专业人员能背负空气呼吸器。

12. 演习中,毛巾弄湿是必要的,干毛巾在有毒烟雾中过滤效果差。中控室的强光手电需定期检查电量。

13. 楼层疏散应设立计时程序,记录疏散时间,作为参考。

14. B2层虽然有消防照明,但不可靠。应设立高效夜光疏散指示标志或通电型疏散牌,以确保在手电没电时人员可以找到逃生路径。

15. 大空间展览厅或娱乐厅内应设置应急照明灯,避免强切电后漆黑一片,导致疏散混乱。

16. 防火门闭门器需保持完好有效,防火门的密闭功能要强,以防止火气蔓延进入中控室。

17. 对讲机在某些楼层间无法通讯,人员需携带手机或中控室配备插孔电话,确保通讯畅通。

18. 存在问题包括:六层未能成功实施强切电,模块数量不足;二层南正压和四楼北正压送风开启晚,属于遗漏项。

19. XX酒店应有两套消防应急预案,一套适用于夜间,一套适用于餐中时间,以确保不同时间段的应急响应。2024-10-16