口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。12. 巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障 口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮,金属接地的故障。13. 对电动机配线的口诀...
经验丨老电工必备口诀,看看你能背下几条?
以下是一些老电工必备口诀,这些口诀涵盖了电力工作中常见的计算与判断方法:
1. 简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。解释:
10mm²以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算。100mm²以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算。25mm²的铝导线载流量按4A/平方毫米计算。35mm²的铝导线载流量按3A/平方毫米计算。70mm²、95mm²的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算。“铜材升级算”:例如计算120mm²的铜导线载流量,可以选用150mm²的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。2. 已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:
视在电流I=视在功率S/1.732×10KV=1000KVA/1.732×10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV×6/10=60A3. 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求;配变低压熔断体,容量乘9除以5。4. 已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六;已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
5. 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦;电压等级四百伏,一安零点六千瓦;电压等级三千伏,一安四点五千瓦;电压等级六千伏,一安整数九千瓦;电压等级十千伏,一安一十五千瓦;电压等级三万五,一安五十五千瓦。6. 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。7. 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。8. 判断交流电与直流电流
口诀:电笔判断交直流,交流明亮直流暗;交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。9. 巧用电笔进行低压核相
口诀:判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。10. 巧用电笔判断直流电正负极
口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细;前端明亮是负极,后端明亮为正极。11. 巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别
口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。12. 巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮,金属接地的故障。13. 对电动机配线的口诀
口诀:2.5加三,4加四;6后加六,25五;120导线,配百数。说明:
“2.5加三”:表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。“4加四”:是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机,即最大可配8千瓦(产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6后加六”:是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25五”:是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。“120导线配百数”:是说电动机达到100千瓦,导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。14. 按功率计算电流
口诀:电力加倍,电热加半;单相千瓦,4.5安;单相380,电流两安半。解释:
“电力加倍”:电力专指电动机在380V三相时(功率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安,即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流(安)。“电热加半”:电热是指用电阻加热的电阻炉等,三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安,即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流(安)。“单相千瓦,4.5安”:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流(安)。“单相380,电流两安半”:380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5”就是电流(安)。15. 导体电阻率
口诀:导体材料电阻率,欧姆毫方每一米;长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20;铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁;扩大万倍来记数,铜的最小一七五,铝的数值二八三,整整一千纯铁数,碳的数值算最大,足足十万无零头。这些口诀是老电工在长期实践中总结出来的宝贵经验,对于快速估算和判断电力工作中的各种问题非常有帮助。希望这些口诀能对你有所启发和帮助!