一、按功率计算电流的口诀之一

按功率计算电流的口诀之一:低压380/220伏系统电流计算口诀:电力加倍,电热加半。具体解释如下:电力加倍:适用对象:此口诀中的“电力”专指电动机。计算方式:在380伏三相系统中(力率约为0.8时),电动机每千瓦的电流约为2安。因此,将电动机的千瓦数加倍(即乘2)即可得到其电流值。示例:5.5...
一、按功率计算电流的口诀之一
按功率计算电流的口诀之一:
低压380/220伏系统电流计算口诀:
电力加倍,电热加半。具体解释如下:
电力加倍:
适用对象:此口诀中的“电力”专指电动机。
计算方式:在380伏三相系统中(力率约为0.8时),电动机每千瓦的电流约为2安。因此,将电动机的千瓦数加倍(即乘2)即可得到其电流值。
示例:5.5千瓦电动机的电流为:5.5 × 2 = 11安。
40千瓦水泵电动机的电流为:40 × 2 = 80安。

电热加半:
适用对象:此口诀中的“电热”指用电阻加热的电阻炉等电热设备,同时也适用于照明设备(在三相大体平衡的情况下)以及以千伏安、千乏为单位的用电设备。
计算方式:在380伏三相系统中,电热设备每千瓦的电流约为1.5安。因此,将电热设备的千瓦数加一半(即乘1.5)即可得到其电流值。
示例:3千瓦电加热器的电流为:3 × 1.5 = 4.5安。
15千瓦电阻炉的电流为:15 × 1.5 = 22.5安(可四舍五入为23安)。
12千瓦的三相(平衡时)照明干线的电流为:12 × 1.5 = 18安。
30千伏安的整流器(380伏三相交流侧)的电流为:30 × 1.5 = 45安。

单相设备:
单相220伏设备:计算方式:单相220伏设备的力率大多为1,因此每千瓦的电流为4.5安。将千瓦数乘4.5即可得到其电流值。
示例:500伏安(0.5千瓦)的行灯变压器(220伏电源侧)的电流为:0.5 × 4.5 = 2.25安(可四舍五入为2.3安)。
1000瓦投光灯的电流为:1 × 4.5 = 4.5安。
对于电压更低的单相设备(如36伏),电流值会相应增大。例如36伏、60瓦的行灯,其电流为:0.06 × (4.5 × 6) = 1.62安(可四舍五入为1.6安)。

单相380伏设备:计算方式:单相380伏设备(实际接在两相上)的力率大多为1,每千瓦或千伏安的电流为2.5安。将千瓦或千伏安数乘2.5即可得到其电流值。
示例:32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏的电流为:32 × 2.5 = 80安。
2千伏安的行灯变压器初级接单相380伏的电流为:2 × 2.5 = 5安。
21千伏安的交流电焊变压器初级接单相380伏的电流为:21 × 2.5 = 52.5安(可四舍五入为53安)。

注意事项:
在计算电流时,对于较大的电流值(如十多安或几十安以上),可以四舍五入成整数,既简单又不影响实用。对于较小的电流值,只需算到一位小数即可。2025-07-19