- 16平方毫米裸铝线的载流量:16×4×1.5=96安;高温下:16×4×1.5×0.9=86.4安。- 35平方毫米裸铜线的载流量(环境温度25℃):按升级为50平方毫米裸铝线计算,即50×3×1.5=225安。4. 电缆载流量 - 一般埋地敷设的高压电缆的载流量,可参考第一句口诀中的倍数进行估算。5. 三相四线...    
电缆载流量口诀是什么?
    二、导线载流量的计算口诀
导线的载流量与其截面积有关,还受到导线材料、型号、敷设方式以及环境温度等因素的影响。这些因素使得导线载流量的计算较为复杂,但通过使用口诀并结合简单的心算,可以不必查阅手册而直接得出结果。
1. 口诀
- 铝芯绝缘线的载流量(安)与截面积成倍数关系:对于截面积10平方毫米以下的,载流量是截面积的五倍;100平方毫米以上的,是截面积的两倍。
- 穿管敷设或温度超过25℃时,载流量要相应减少:穿管敷设打八折,高温打九折,两者同时存在则打七折。
- 裸线载流量加一半。
- 铜线载流量按升级(增大一级)的铝线计算。
2. 说明
- 口诀中的倍数关系适用于我国常用导线标称截面(平方毫米)。
- 环境温度影响导线载流量的计算,通常考虑夏天最热月的平均最高温度。
- 裸线与铝芯绝缘线相比,载流量可加大一半。
- 铜线载流量的计算,将铜线的截面规格提高一级,然后按照相应的铝线条件进行计算。
3. 例子
- 10平方毫米铝芯绝缘线穿管敷设的载流量:10×5×0.8=40安;高温下:10×5×0.9=45安;穿管且高温:10×5×0.7=35安。
- 16平方毫米裸铝线的载流量:16×4×1.5=96安;高温下:16×4×1.5×0.9=86.4安。
- 35平方毫米裸铜线的载流量(环境温度25℃):按升级为50平方毫米裸铝线计算,即50×3×1.5=225安。
4. 电缆载流量
- 一般埋地敷设的高压电缆的载流量,可参考第一句口诀中的倍数进行估算。
5. 三相四线制中的零线截面
- 通常选为相线截面的1/2左右,但不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。
- 在单相线路中,零线截面应与相线截面相同。2024-09-30