通用估算口诀(铜芯线,明敷,环境温度25℃左右)- 十下五,百上二:10平方以下的电线,每平方可承载约5A电流;100平方以上的电线,每平方可承载约2A电流。- 二五、三五四三界:25平方的电线每平方约4A,35平方的每平方约3A(25和35平方按“4、3”区分)。- 七零、九五两倍半:...
电线平方与电流口诀?
通用估算口诀(铜芯线,明敷,环境温度25℃左右)
- 十下五,百上二:10平方以下的电线,每平方可承载约5A电流;100平方以上的电线,每平方可承载约2A电流。
- 二五、三五四三界:25平方的电线每平方约4A,35平方的每平方约3A(25和35平方按“4、3”区分)。
- 七零、九五两倍半:70平方和95平方的电线,每平方约2.5A电流。
- 穿管、温度八九折:如果电线穿管敷设或环境温度较高(超过25℃),电流承载能力打8-9折。
- 铜线升级算,铝线降级算:若为铝线,按同规格铜线的载流量降级计算(比如4平方铝线≈2.5平方铜线);反之铜线可按高一级铝线估算。2025-07-22
常用的又两个
口诀1
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六浙满载流。
解释:
2.5平以下的铝线直接乘以 9 就是对应的载流量,4、6、10、16、25 平方的铝线载流量以平方数乘 8、7、6、5、4 (减1 顺号)
35平的铝线载流直接乘以3.5,50/70是一组乘以3、95/120是一组乘以2.5。后面依次双双成组减点5
温度超25°时载流量再乘以0.9,铜导体按大一号的铝导体计算
穿管电线数 2、3、4根时,载流量打 8、7、6 折
口诀2
十下五
百上二
二五三五43界
70,95两倍半
穿管温度8,9折
裸线加一半
铜线升级算
解释
10平方以下 5A/平方
100平方以上2A/平方
25平方以下 4A/平方,35平方以上 3A/平方
70、95平方 2.5A/平方
穿管载流量再乘以0.8,温度超25°载流量再乘以0.9(如果两种因素都存在,可以直接乘以0.7。)
裸线载流量增加一倍(乘2)
铜导体按大一号的铝导体计算
2025-07-22