常见口诀:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”。意思是2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5平方毫米导线,载流量约为2.5×9 = 22.5A 。从4平方毫米及以上导线的载流量和截面数的倍数关系则顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4平方毫米导线载流量为4×8A;6...
电线平方该怎么选,有对应的口诀吗
电线平方的选择需要综合多方面因素,有一些实用口诀可辅助。考虑因素:首先要明确用电设备的功率大小,功率越大,所需电线承载电流能力越强,对应电线平方数要选大。比如大功率空调、电热水器等,需用较粗电线。其次,要考虑铺设环境,穿管铺设或暗埋会影响电线散热,相比明线铺设,这种情况下要适当选大规格电线平方数。常见口诀:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”。意思是2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5平方毫米导线,载流量约为2.5×9 = 22.5A 。从4平方毫米及以上导线的载流量和截面数的倍数关系则顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4平方毫米导线载流量为4×8A;6平方毫米为6×7A 。“三十五乘三点五,双双成组减点五”, 35平方毫米的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5A 。50和70平方毫米的导线载流量为截面数的3倍,95和120平方毫米为2.5倍,以此类推。不过口诀多针对铝线,铜线可升级算,比如2.5平方的铜线,可按4平方铝线算载流量。2025-02-26