判断同相与异相口诀:判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮,金属接地的故障。    
跪求电工接线口诀!!!
    电工常用计算口诀公式(1)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a:容量除以电压值,其商乘六除以十。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀 b:配变高压熔断体,容量电压相比求;配变低压熔断体,容量乘九除以五。
已知三相电动机容量,求其额定电流口诀 c:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培;常用三百八电机,一个千瓦两安培;低压六百六电机,千瓦一点二安培;高压三千伏电机,四个千瓦一安培;高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
已知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦;电压等级三千伏,一安四点五千瓦;电压等级六千伏,一安整数九千瓦;电压等级十千伏,一安一十五千瓦;电压等级三万五,一安五十五千瓦。
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量口诀:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量口诀:照明电压二百二,一安二百二十瓦。
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
电工常用计算口诀公式(2)已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级口诀:远控电机接触器,两倍容量靠等级;步繁起动正反转,靠级基础升一级。
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流口诀:电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒;电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
已知异步电动机容量,求算其空载电流口诀:电动机空载电流,容量八折左右求;新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值口诀:配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。
电工需熟知应用口诀巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具,用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
判断交流电与直流电口诀:电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
判断直流电正负极口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。
判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。
判断同相与异相口诀:判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮,金属接地的故障。2024-12-18