3. 对于三相四线系统,应将铜线电压降估算值乘以1.7。4. 电压降(△u%)的计算公式为:△u% = I * R,其中I为电流(A),R为电阻(Ω)。5. 电流I可由功率P(W)除以电压U(V)和功率因素COSθ得出:I = P / (1.732 * U * COSθ)。6. 电阻R由导体电阻率ρ(铜为0.018 Ω...
电压降的计算公式?
电压降的计算公式涉及多个方面,以下为简化后的计算口诀及其解释:
1. 对于2.5mm²的铝质导线,在20℃时,每公里电压降为1%。
2. 若导线截面积增大,负载电流增加,电压降将按平方比例降低。
3. 对于三相四线系统,应将铜线电压降估算值乘以1.7。
4. 电压降(△u%)的计算公式为:△u% = I * R,其中I为电流(A),R为电阻(Ω)。
5. 电流I可由功率P(W)除以电压U(V)和功率因素COSθ得出:I = P / (1.732 * U * COSθ)。
6. 电阻R由导体电阻率ρ(铜为0.018 Ω·mm²/m)、线路长度L(m)和导线截面积S(mm²)决定:R = ρ * L / S。
7. 单相系统中,允许的电压降Vd不应超过电压的5%,即220V系统的电压降不应超过11V,380V系统的电压降不应超过19V。
8. 三相四线系统中,电压降的计算公式为:△U% = K * I * L * V0,其中K值为三相时系数,单相时K=1,三相时K=√3;I为电流(A);L为线路长度(m);V0为基准电压(V/Am)。
以上口诀和公式为电压降估算提供了基础,实际应用时需考虑导线材质、温度、负载电流等因素。2024-11-23