单相低压220v铜线400米6mm2电压降公式.请教高手

首先要计算导线电阻。导线电阻R=ρL/s,ρ是电阻率,与材质有关,铜是0.0175Ω · mm2/m,L是导线长度,S是导线截面积。假设负载电阻为Rf,负载电流为If=220/Rf,电压降为If*R,即:(220/Rf)*0.0175*400/6
单相低压220v铜线400米6mm2电压降公式.请教高手
首先要计算导线电阻。
导线电阻R=ρL/s,ρ是电阻率,与材质有关,铜是0.0175Ω · mm2/m,L是导线长度,S是导线截面积。假设负载电阻为Rf,负载电流为If=220/Rf,电压降为If*R,即:
(220/Rf)*0.0175*400/62011-05-22
先算好用电功率,计算用电电阻,再计算电线的电阻。电线电阻*电流就是电压降了。一般这个在正常负载下可以不计2011-05-22
400米*0.0175/6mm22011-06-01
mengvlog 阅读 10 次 更新于 2025-11-05 20:04:59 我来答关注问题0
  •  xiaocunnongren 6平方单相铜电线400米,能带多少瓦?

    在220伏的电源上6平方的国标铜线,带动4200瓦的用电器,电流是19安,0.017/6*400=22,带动4200瓦的用电器电压降是22伏左右,电压降是10%。带动2200瓦的用电器,电压降是5%。

  • LS2885824 220V, 400米 ,6平方铜线 ,最大承载几KW

    220V, 400米 ,6平方铜线, 如果你用6A的C型断路器的话,末端短路是可以得到保护的,(或用10A的B型断路器,保护距离可到480m),即电流不超过6A。如果开关选大一些,末端短路将得不到到保护。至于选B型或选C型断路器是要根据负荷的情况来选的。线路远了,就不单单是载流量的问题了,还要考虑能...

  •  民主1310 400米6平方铜线能供应6000瓦电器吗

    根据上面两种计算,6平方铜芯线不合适,应选用25平方的铜芯导线。6平方的铜芯导线安全截流量是55A,6000W负载在220V线路中电流才32A、载流量没有问题的,但由于线路较长导线压降较大,末端电器得不到正常的供电电压。完全可以多余了,浪费

  •  信息咨询富宜 220v2.5平方铜线400米能带多少千瓦?

    正常情况下2.5平方铜线的截流量是25A,可以带220V×25A=5500W。距离较远时可以降低一档使用即可,即当1.5平方铜线使用,1.5平方铜线的截流量是19A,所以可带220V×19A=4180W,如下图所示,上图是《电工手册》部分数据,供参考。220的电压2.5平方的铜线,400米的话,应该是可以带2000瓦左右的功率...

  •  xiaocunnongren 供电距离400米用电2000瓦用多粗的电线?

    单相220伏 20*400=8000/1000=8,可以选择八平方毫米的铝线,电压降是12.6伏左右。,选择六平方的铜线,电压降是10.2伏。