在220伏的电源上6平方的国标铜线,带动4200瓦的用电器,电流是19安,0.017/6*400=22,带动4200瓦的用电器电压降是22伏左右,电压降是10%。带动2200瓦的用电器,电压降是5%。
220V, 400米 ,6平方铜线, 如果你用6A的C型断路器的话,末端短路是可以得到保护的,(或用10A的B型断路器,保护距离可到480m),即电流不超过6A。如果开关选大一些,末端短路将得不到到保护。至于选B型或选C型断路器是要根据负荷的情况来选的。线路远了,就不单单是载流量的问题了,还要考虑能...
根据上面两种计算,6平方铜芯线不合适,应选用25平方的铜芯导线。6平方的铜芯导线安全截流量是55A,6000W负载在220V线路中电流才32A、载流量没有问题的,但由于线路较长导线压降较大,末端电器得不到正常的供电电压。完全可以多余了,浪费
正常情况下2.5平方铜线的截流量是25A,可以带220V×25A=5500W。距离较远时可以降低一档使用即可,即当1.5平方铜线使用,1.5平方铜线的截流量是19A,所以可带220V×19A=4180W,如下图所示,上图是《电工手册》部分数据,供参考。220的电压2.5平方的铜线,400米的话,应该是可以带2000瓦左右的功率...
单相220伏 20*400=8000/1000=8,可以选择八平方毫米的铝线,电压降是12.6伏左右。,选择六平方的铜线,电压降是10.2伏。